Seite 1 von 1

Vorverdrahtung Sensorik und Ampel

Verfasst: Mo 15. Jan 2024, 07:05
von weici
Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zur Vorbereitung (Bereitstellungsliste) AP1.
Inwieweit darf man die Sensorik denn vorbereiten. Stecker Beschriftung etc.?
Darf man die Ampel auch schon vorbereiten?
Darf man ein Beschriftungsgerät (Dymo) zur Prüfung mitnehmen?

Viele Grüße
Christian

Re: Vorverdrahtung Sensorik und Ampel

Verfasst: Mo 15. Jan 2024, 10:53
von seriöseSchnittstelle
Hallo Weici,
für diese Frage hilft die Seite 7 in den gelben Bereitstellungsunterlagen.
Sämtliche Sensoren dürfen schon mit den Anschlusskabeln versehen werden, aber weder an -XD20 /30 angeschlossen, noch beschriftet sein.
Die Beschriftung ist komplett Teil der Durchführung, es bietet sich an das vorzubereiten. (z.B. die zu erwartenden Bezeichnungen schonmal aufzuschreiben, bzw auszudrucken.)
Die Verdrahtung der Signalsäulenleuchte -UA3 ist auch Bestandteil der Durchführung, da darf man so nichts vorbereiten.

Ein Etikettiergerät darfst du mitgeben, aber ich persönlich denke dass es Zeitsparender ist, die Bezeichnungen von Hand aufzuschreiben.

Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.

Re: Vorverdrahtung Sensorik und Ampel

Verfasst: Mo 15. Jan 2024, 10:57
von weici
Hallo,

super Danke :-)
Das heißt ich darf auch schon die Stecker anbringen?

Viele Grüße
Christian

Re: Vorverdrahtung Sensorik und Ampel

Verfasst: Mo 15. Jan 2024, 14:44
von poppko
Ja, Stecker anbringen und auch schon die Reed Kontakte an die Zylinder montieren

Re: Vorverdrahtung Sensorik und Ampel

Verfasst: Fr 16. Feb 2024, 09:38
von T.Bidlingmaier
Hallo zusammen,
hab da eine kleine frage zur AP teil1, wo habt ihr die PF33 angeschlossen, also die leuchte die Stückzahl erreicht anzeigt?
Gruß Tobias

Re: Vorverdrahtung Sensorik und Ampel

Verfasst: Fr 16. Feb 2024, 13:28
von matzeMecha
T.Bidlingmaier hat geschrieben:
Fr 16. Feb 2024, 09:38
Hallo zusammen,
hab da eine kleine frage zur AP teil1, wo habt ihr die PF33 angeschlossen, also die leuchte die Stückzahl erreicht anzeigt?
Gruß Tobias
Moin,

also das kannst du in der Zuordnungstabelle der SPS nachschauen. Die -PF33 ist in diesem Fall der Output 9 der SPS. Diese geht dann wie auf Blatt 9 zu sehen über XD30 auf das Y-Stück XD35 "B". Da musst du den Stecker deiner Säulenleuchte -PF33 einstecken.

Servus

Re: Vorverdrahtung Sensorik und Ampel

Verfasst: Fr 16. Feb 2024, 15:43
von T.Bidlingmaier
Supi, vielen Dank dafür