PE Leitung am Stecker XD10?
-
- Newbie
- Beiträge: 2
- Registriert: Mi 24. Jan 2024, 10:00
PE Leitung am Stecker XD10?
Hallo Kann mir jemand sagen ob der Stecker XD10 im Schaltschrank noch extra geerdet werden muss so wie der Stecker XD12?
-
- Newbie
- Beiträge: 47
- Registriert: Di 8. Jun 2021, 20:37
Re: PE Leitung am Stecker XD10?
Sollte man machen, da die Erdung auch in den Sensorbuchsen der Sensor/Aktor-Inseln vorhanden ist und wir ja eine PELV Steuerspannungsquelle haben.Frank Thiel hat geschrieben: ↑Mi 24. Jan 2024, 10:11Hallo Kann mir jemand sagen ob der Stecker XD10 im Schaltschrank noch extra geerdet werden muss so wie der Stecker XD12?
Grundsätzlich wird alles geerdet was über einen Erdungsanschluss verfügt. Jedes Betriebsmittel mit einem Erdungsanschluss gehört zur Schutzklasse 1
Nutzt mein kostenloses Lernprogramm WBT GRAFCET, solange es noch kostenlos verfügbar ist. Gerne übernehme ich auch Verbesserungsvorschläge oder Kritik von euch. http://www.up-multimedia-service.de/Grafcet/
Viel Spaß beim lernen ;-)
Viel Spaß beim lernen ;-)