also das n steht für das byte. diese bezeichnungsgeschichte kommt aus dem allgemeinen sps kram und ist nicht asi spezifisch.
mit n gebe ich dann mein startbyte an (zb bei sps-boards sind ja die eingänge 124, 125 und 126), daraus erhält man dann:
byte 124 -> n
byte 125 -> n+1
byte 126 -> n+3
wir hatten eine tabelle mit mehreren slaves, wobei der niedrigste die adresse 17 hatte (also n). da aber in asi immer nur ein halbes byte belegt ist hat dieser slave 4 bits zur verfügung. man kann die tabelle also wie folgt lesen:
slave 1 hat die adressen n.0, n.1, n.2 und n.3
der rest des ersten byts war nict belegt also ging es wie folgt weiter
slave 2 hat die adressen n+1.0, n+1.1, n+1.2 und n+1.3
der dritte slave hat die adressen n+1.4, n+1.5, n+1.6 und n+1.7
und so weiter
mit n gebe ich dann mein startbyte an (zb bei sps-boards sind ja die eingänge 124, 125 und 126), daraus erhält man dann:
byte 124 -> n
byte 125 -> n+1
byte 126 -> n+3
wir hatten eine tabelle mit mehreren slaves, wobei der niedrigste die adresse 17 hatte (also n). da aber in asi immer nur ein halbes byte belegt ist hat dieser slave 4 bits zur verfügung. man kann die tabelle also wie folgt lesen:
slave 1 hat die adressen n.0, n.1, n.2 und n.3
der rest des ersten byts war nict belegt also ging es wie folgt weiter
slave 2 hat die adressen n+1.0, n+1.1, n+1.2 und n+1.3
der dritte slave hat die adressen n+1.4, n+1.5, n+1.6 und n+1.7
und so weiter
U1
Ich habe auch die Lösung mit den Nullen und einsen genommen jedoch ist bei mir bit 1 =00000 bit 2= 00001 bit drei ist gleich 000010 bit 4=0000011...
glaube des ist aber das das net richtig ist wie war den das was wollten die den beim zweiten Teil der Aufgabe eins von uns wissen habe die Frage nicht ganz verstanden
glaube des ist aber das das net richtig ist wie war den das was wollten die den beim zweiten Teil der Aufgabe eins von uns wissen habe die Frage nicht ganz verstanden
es gab ja insgesamt 32slaves, 0-31 ... dann musste man die eingangsbytes 256 durch 32 teilen, dann hat man genau 8 bits pro byte ... somit hat man dann bei den anschlüssen am slave 17
bit0 = 136.0
bit1 = 136.1
bit2 = 136.2
bit3 = 136.3
bin mir aber auch net sicher obs so is, hat bei uns in der prüfung einer so gemacht ... ich hatte das net viel besser
bit0 = 136.0
bit1 = 136.1
bit2 = 136.2
bit3 = 136.3
bin mir aber auch net sicher obs so is, hat bei uns in der prüfung einer so gemacht ... ich hatte das net viel besser
die Anfangsadresse war 256.
==> Slave 17 hat die Adresse 264
also 264.X
wie die Reihenfolge genau war keine Ahnung hab geraten.
In der Schule hat wir Bit 0-7 und nicht zweimal 0-3.
Entweder:
264.3
264.2
264.1
264.0
oder
264.4
264.5
264.6
246.7
==> Slave 17 hat die Adresse 264
also 264.X
wie die Reihenfolge genau war keine Ahnung hab geraten.
In der Schule hat wir Bit 0-7 und nicht zweimal 0-3.
Entweder:
264.3
264.2
264.1
264.0
oder
264.4
264.5
264.6
246.7
mit Federrückstellung? Musste der Zylinder aus oder eingefahren sein beim Stromausfall? Ich glaube ausgefahren, weils ein Stopper war, somit darf die Grundstellung nicht in Durchlass sein.ich hab das ganze mit nur einem 3/2 wege gemacht in Grundstellung auf durchlass Very Happy magnetisch angesteuert.
5,8 kW
1440 1/min
M= 5800W / (2 x Pi x 1440 x 1/60s)
M= 38,46 Nm
I= P ab / (Wurzel 3 x U x cos x n)
I= 5800W / (Wurzel 3 x 400V x 0,86 x 0,8 )
I= 12,17 A
beim cos bin ich mir nicht mehr sicher
1440 1/min
M= 5800W / (2 x Pi x 1440 x 1/60s)
M= 38,46 Nm
I= P ab / (Wurzel 3 x U x cos x n)
I= 5800W / (Wurzel 3 x 400V x 0,86 x 0,8 )
I= 12,17 A
beim cos bin ich mir nicht mehr sicher
Zuletzt geändert von Priem am Mi 5. Mai 2010, 12:40, insgesamt 3-mal geändert.
Ergebnisse
Wann kriegen wir eig. die Ergebnisse??? (Bayern)