TechGirl hat geschrieben:MrWiggles hat geschrieben:Hatte heute Prüfung und kann die Unterlagen die im Netz kursieren als echt bezeugen.
Das Schütz wird über O10 geschaltet an X-Pos.1
Dieses Schütz soll über einen NO Kontakt (frei wählbar) auf direktem Weg ohne sps die Lampe P11 (Tableau) schalten als Signal, dass Q7 geschaltet hat.
Ein weiterer NO geht auf I18 der sps und der Zylinder zum bestücken soll nur ausfahren wenn das Schütz geschaltet hat, also I18 ein "1" Signal hat.
Das war es dann sogar schon zum Schütz!
Des weiteren muss ein Arbeitsplan geschrieben werden was man für den Umbau in der Prüfung alles halt macht, und man muss eine Nutzereinweisung schreiben, was aber nix anderes ist, als die neuen Funktionen mit eigenen Worten wiederzugeben.
Achja der grafcet und natürlich alle Schaltpläne im gelben Heft müssen natürlich an das was neu ist angepasst werden.
Für die Inbetriebnahme kann man sich zwölf Punkte frei wählen, mein Prüfer sagte als Tipp dass sie dort am liebsten die Punkte bzw Absätze aus der Funktionsbeschreibung sehen wollen.
Moin,
alles gute erstmal
, ich hoffe du kannst mir ein paar fragen beantworten, ich hab richtig angst was an Prüfung angeht
was meinst du mit: ,,Das Schütz wird über O10 geschaltet an X-Pos.1" ?
und was musstest du in das Programm ändern, bzw was muss das Programm machen wenn Bolzen vorhanden ist und was muss passieren wenn Quader vorhanden aber kein Bolzen vorhanden ist?
und welche Bohrung am Quader?
Danke dir & LG
Es gibt ein Schütz (Q7) nachzurüsten. Dieses soll schalten wenn der Schlitten am Bestücker ankommt (B8/X-Pos.1) und soll eine Druckerhöhung für den bestücker simulieren.
Dazu muss dann das Schütz mit A1 an die SPS an Ausgang O10 und mit A2 an L -0V angeschlossen werden. Bei mir hat im Programm eine einfache Verknüpfung ausgereicht. Ich hab einfach gesagt, wenn B8 durch den Schlitten aktiviert wird, bekommt O10 auch ein 1 Signal. Dann zieht dieses Schütz an. Jeweils ein NO Kontakt des Schützes ist dann zu verdrahten auf I18 und auf P11 im Bedientableau. Somit signalisiert P11 dass das Schütz geschaltet hat und der Bestücker soll nur ausfahren wenn das Schütz geschaltet hat. Dafür ist der I18, der muss dann mit in die Ausfahrbedingung des Bestückers programmiert werden.
Insgesamt sind demnach im elektrischen Teil 6 Leitungen die für Q7 zu verlegen sind! Neben A1/A2 habe ich 13/14 und 43/44 gewählt.
Die Bohrungen im Quader sind einmal längs für den Bolzen den der Bestücker einschiebt und einmal quer, für den Lichtwellenleiter der zu montieren ist.
Die Quaderüberprüfung gibt es im Programm vor der Prüfung bereits, so fährt der Spannzylinder wieder ein sobald kein Quader vorhanden ist.
In der Prüfung muss das Programm dann so geändert werden, dass der Automatikbetrieb nur gestartet wird wenn eine Bohrung vorhanden ist, soll bedeuten die Bohrung für den lichtwellenleiter ist vorhanden und kein Bolzen drin!
Dann fährt der Schlitten wie gehabt zu Position 1. wird nun ein Bolzen eingeschoben, fährt der Schlitten wie gehabt in die Mitte auf Position 2 und stößt den Quader aus. Ist beim Bestücker kein Bolzen eingeschoben worden, soll der Schlitten aber dann zurück in die Grundstellung fahren!
Vorsicht aber hier, wir hatten ausnahmslos Lichtwellenleiter, die bei Belegung ein 0 Signal gaben!