Seite 18 von 60

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 09:09
von uraibuble
poppko hat geschrieben:Also die Teile können ja auch nur verschraubt werden......Quatsch ist auch das Gewindebohrer M3,M4, M5 dabei sein sollen...aber nur M4 Schrauben in der Liste stehen....das gibt ne lustige Prüfung:-)
wir gehen von mindestens 15 fehlern aus...

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 09:45
von poppko
Das glaub ich gern...das Problem ist, so lange nichts Offizielles von der IHK/Pal kommt müssen die Prüflinge mit dem Mist leben.
Ich bezweifle das sich alle Prüfungsausschüsse da gedanken drum machen...

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 12:01
von Dii_Manes
uraibuble hat geschrieben:
wir gehen von mindestens 15 fehlern aus...
was sind eurer Meinung nach alles die Fehler?!

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 13:23
von MechInk
Die Bereitstellungsliste ist veralgemeinert und ändert sich vllt geringfügig in den Jahren 2013-2016!
Summersomarum müssen wir nicht alles verwenden in der Prüfung

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 18:40
von buchalis
Moin was habt ihr in dem CPU integrierten Modul angeschlossen ( sind ja analoge eingänge)? Ich hab alles verdrahtet . Habe aber nur das Modul neben der CPu gebraucht .
mfg

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Verfasst: Mi 6. Mär 2013, 19:45
von daspalme
In dem intergrierten Modul sind
-8 Digitale Eingäge
-5 Analoge Ausgänge
-2 Analoge Eingänge,

Vorrausgesetzt du hast die S7 314C-2 PN/DP.

Ich hab alles laut Plan von links nach rechts verdrahtet.
Also sind in dem integrierten Modul die Schalter und Taster, sowie die Freigabe vom NotAusSchaltgerät

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Verfasst: Do 7. Mär 2013, 06:36
von MechaFabi
Zu dem Thema mit der Reibahle,

Wenn man sich Seite 14 / Skizze 9 anschaut, sehe ich auf meinen Unterlagen 4 mal ein M4 Gewinde..

Und es sind einige Dinge dabei, wie schon erwähnt wurde, was einfach verallgemeinert wurde, so auch die Liste der Standardausrüstung.

Ich kann mir kaum vorstellen, das sich da jemand zu jeder Prüfung hin setzt und alle Unterlagen anpasst.

Fehler haben wir hier auch schon ohne Ende gefunden.


Vielleicht brauchen wir diie Reibahle ja auch erst in Teil 2 ? Das man einfach hier die Liste genommen hat die für beide Prüfungen zutrifft?

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Verfasst: Do 7. Mär 2013, 07:48
von Dii_Manes
Wer hat das SPS Programm schon in dem Totally Integrated Automation Portal Programm geschrieben?! :?: Mir ist aufgefallen dass sich gewisse Dinge (z.b. Zähler) zu dem Simatic S7 Manager unterscheiden - was recht bescheiden ist weil ich mich bis jetzt nur mit dem Simatic Manager beschäftigt habe :evil:
Hoff mir kann hier einer weiterhelfen und mir / uns allen hier das Programm aut TIA Basis zu verfügung stellen *wink mit dem Zaunpfahl* :lol:

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Verfasst: Do 7. Mär 2013, 09:01
von mNmL
daspalme hat geschrieben:In dem intergrierten Modul sind
-8 Digitale Eingäge
-5 Analoge Ausgänge
-2 Analoge Eingänge,

Vorrausgesetzt du hast die S7 314C-2 PN/DP.

Ich hab alles laut Plan von links nach rechts verdrahtet.
Also sind in dem integrierten Modul die Schalter und Taster, sowie die Freigabe vom NotAusSchaltgerät

Auf was hast du die Freigabe vom Not-Aus Schaltgerät gelegt?

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Verfasst: Do 7. Mär 2013, 10:44
von hannesschulze
Moin,
mir ist gerade aufgefallen, als ich die Steckverbindung auf Blatt 1 von -XPE zu -X1.7 gemacht habe, dass eh schon Kontakt zwischen "-" und PE besteht. Und wir haben heraus gefunden, dass die S7 "-" und PE verbindet. Ist das bei euch auch so? Denn so ist die Steckverbindung von -XPE auf -X1.7 ja sinnlos...weil man normalerweise mit diesem Steckkontakt zwischen SELV und PELV umschalten könnte...aber nicht wenn die SPS schon PELV vorgibt...^^
Wie habt denn ihr das gemacht?
Liebe Grüße

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Verfasst: Do 7. Mär 2013, 11:42
von Steffen24
Hat vielleicht jemand die SPS Programmierung im TIA Portal für die S7-300? oder kann ich da auch die hier zuverfügung getsellte programmierung reinladen?

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Verfasst: Do 7. Mär 2013, 15:27
von contixxx
Dii_Manes hat geschrieben:Wer hat das SPS Programm schon in dem Totally Integrated Automation Portal Programm geschrieben?! :?: Mir ist aufgefallen dass sich gewisse Dinge (z.b. Zähler) zu dem Simatic S7 Manager unterscheiden - was recht bescheiden ist weil ich mich bis jetzt nur mit dem Simatic Manager beschäftigt habe :evil:
Hoff mir kann hier einer weiterhelfen und mir / uns allen hier das Programm aut TIA Basis zu verfügung stellen *wink mit dem Zaunpfahl* :lol:
Hi zusammen
bei unserer Lieferung ist auch die Step 7 Version 5.5 2010 SR2 beigelegt damit kommt man nach der gewohnten Version gut zurecht.
Die Lizensierung wird automatisch aus der V11 Software for Training übernommen.über den Siemens Stick.
hatte auch erst die neue installiert -bis ich die "alte" gefunden hatte

Gruß

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Verfasst: Do 7. Mär 2013, 17:29
von buchalis
Hat von euch jemand dir rexroth ventilinsel? Könnte mir jemand sagen oder ein Bild hochladen wo da der Schaldämpfer usw hinkommt. Ich habe obendrauf jetzt 4 Stück .

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Verfasst: Do 7. Mär 2013, 18:54
von pipapo-pipapo
Hallo!
Bin neu hier im Forum und brauche hilfe in sachen der SPS verdrahtung!
Wie geht das? Könnte einer vllt ein Foto von seiner Fertigen reinstellen?
Mfg pipapo;-)

Re: Abschlussprüfung Teil 1 2013

Verfasst: Do 7. Mär 2013, 19:33
von F.Seidi
Moin Kollegen,

ich habe die Verdrahtung soweit fertig, habe aber noch eine Frage. Wie soll man bitte den PE von XPE.3 aus dem Schaltschrank zur mechanischen Baugruppe führen.