Seite 31 von 32

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016

Verfasst: Mi 27. Jan 2016, 15:18
von cappo123
Danke für die schnelle Antwort !

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016

Verfasst: Mi 27. Jan 2016, 15:41
von Siegfried&Roy
Nochmal wegen der NeoZed-Sicherung, direkt hinter X2 (womit der komplette Schrank abgesichert wäre) oder vor Q2 dann (womit nur der Stromkreis für -X13 abgesichert wäre).

Danke :)

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016

Verfasst: Do 28. Jan 2016, 07:59
von Frenchi
Siegfried&Roy hat geschrieben:Nochmal wegen der NeoZed-Sicherung, direkt hinter X2 (womit der komplette Schrank abgesichert wäre) oder vor Q2 dann (womit nur der Stromkreis für -X13 abgesichert wäre).

Danke :)

Von X2 gehst auf die Neozed und von da zu Q2

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016

Verfasst: Do 28. Jan 2016, 09:52
von cappo123
Servus hätte nochmal eine Frage an die Leute die die Prüfung schon hatten und zwar welche Fragen wurden beim Fachgespräch so gefragt ??

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016

Verfasst: Do 28. Jan 2016, 09:58
von Paulaner
Toki0604 hat geschrieben:
MechaKings88 hat geschrieben:Hallo Toki.

wir haben uns den Sammelthread mit allen Fragen und antworten durchgelesen und sind zu dem entschluss gekommen das deine Antworten für uns die aufschlussreichsten sind. Dafür ein dickes Dankeschön

Würden uns freuen wenn du uns dein Programm zum vergleich zuschicken könntest. Da wir leider keine privat Nachrricht versenden können.

Dafür schonmal Vielen Dank
Danke, gerne geschehen :D

Hallo Toki
wir sind der selben Meinung und wären dir für eine Vergleichsversion (Simatic S7) sehr verbunden.
elektrowerkstatt@paulundco.de

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016

Verfasst: Do 28. Jan 2016, 10:29
von Metro-Brain
Halli hallo,

vor einiger Zeit wurde bereits gefragt wie das Prüfprotokoll auszusehen hat. "Arbeitsauftrag Dürchfürung der praktischen Arbeitsaufgabe, Inberiebnahme der Anlage" heißt ein Blatt auf dem die verschieden Prüfpunkte aufzuschreiben sind. Welche sind dies?! Man kann sich nicht nach der Funktionsbeschreibung richten und einfach schreiben: "Nach Funktionsbeschreibung 1. Nach F... 2. unsw?!

MfG Metro-Brain

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016

Verfasst: Do 28. Jan 2016, 11:32
von xMawos
Hallo ich hätte eine Frage an die, die schon Prüfung hatten.
Hat jemand die Funktionsbeschreibung die man in der Prüfung bekommt?

Gruß Sven

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016

Verfasst: Do 28. Jan 2016, 11:54
von cappo123
Servus zusammen,
wie und wo zeichne ich den Schaltplan die leuchten -p32 und -p33 ein ??

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016

Verfasst: Do 28. Jan 2016, 13:05
von Frenchi
cappo123 hat geschrieben:Servus zusammen,
wie und wo zeichne ich den Schaltplan die leuchten -p32 und -p33 ein ??

Auf Seite 33 bzw Blatt 10 wäre X10/51/D1 P32 und X10/52/D2 P33.
Leuchte zeichnen wie P33. Aber erst in der Prüfung!!!!!

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016

Verfasst: Do 28. Jan 2016, 14:12
von OptimusPrime
Noisli hat geschrieben:Hey ich hab nochmal ne frage..

Bei mir stimmt der isolationswiederstand von L1 -> PE nicht. ich hab da nur ca. 27 Kohm. Kommt wohl vom Netzteil, wenn das abgeklemmt ist passt der Wert.
Jetzt ist die Frage ob das ein Problem bei der Prüfung ist? Kann man denn eine Anlage übergeben die den elektrischen Anforderungen nicht entspricht??

Und noch eine Frage:

Wie habt ihr euer Inbetriebnahme Protokoll gestaltet? So wie das mit den Messungen das wir schon vor der Prüfung ausfüllen? Nur mit ergänzungen zwecks Programm, Pneumatik usw?? Wie darf/muss ich mir das Vorstellen? Vll kann ja wer ein Beispiel posten oder ne pn an mich schreiben.

Wäre echt toll, bin sehr bald fällig!

Lg Noisli
Zur Messung des Isolationswiderstandes muss das Netzteil sowieso abgeklemmt werden. Denkt dran das der 24V Stromkreis ebenfalls gemessen werden muss. Da muss allerdings noch etwas mehr abgeklemmt werden.
LukasN hat geschrieben:
cappo123 hat geschrieben:wie sieht den das Schaltzeichen einer Neozedsicherung aus ? welches wir in der Prüfung in den Schaltschrank einzeichnen müssen?
darf man die Position der Sicherung im Schaltschrank selbst bestimmen oder wird diese auch vorgegeben?
quasi wie ein widerstand, nur das die linie in der mitte durchgezogen wird. also quasi einfach ein viereck um die leitung zeichnen

https://www.google.de/search?q=sicherun ... YQ_AUIBigB
Wir mussten explizit den Fußkontakt der Sicherung kennzeichnen!!!!

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016

Verfasst: Do 28. Jan 2016, 18:44
von Malarkey
Hallo zusammen,

weiß jemand ob es hier im Forum schon eine Liste gibt von allen, während der Prüfung, zu erledigenden Arbeiten?

und was muss der Prüfling im Vorfeld schon alles machen, außer die Anlagen nach den Unterlagen zu verdrahten und zu montieren? Muss er zum Beispiel den Elektropneumatischen Schaltplan (Seite 39) um den Bestücker "Kreis" erweitern? Muss er den Eplan ergänzen?

Muss er außer dem Arbeitsablaufplan noch eine weitere Doku schreiben? Habe da irgendetwas von einer kurzen Doku gehört.
Vielen Dank schonmal.

LG Malar

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016

Verfasst: Mo 1. Feb 2016, 07:42
von soccergirl
Habt ihr jetzt schon euer Programm um den automatikbetrieb erweitert also den Start 2 Automatik ins Programm aufgenommen? Unsere Meister meinten nämlich die Lampen sind schon verdrahtet und wir müssen den automatikbetrieb programmieren. ..jedoch lese ich jetz immer öfter dass ihr den schon drinnen habt

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016

Verfasst: Mo 1. Feb 2016, 09:33
von F4C3LESS
soccergirl hat geschrieben:Habt ihr jetzt schon euer Programm um den automatikbetrieb erweitert also den Start 2 Automatik ins Programm aufgenommen? Unsere Meister meinten nämlich die Lampen sind schon verdrahtet und wir müssen den automatikbetrieb programmieren. ..jedoch lese ich jetz immer öfter dass ihr den schon drinnen habt
Moin,
Da der Automatikbetrieb in den Vorbereitungsunterlagen schon als Grafcet mit drin steht, würde ich sagen das der fertig ist und nur um den Teil, der dazukommt (Bestücker), während der Prüfung zu erweitern ist.
Vielleicht kann das @Toki0604 so bestätigen?!?!

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016

Verfasst: Mo 1. Feb 2016, 10:44
von MechaLady
Hey ihr Lieben,
besteht die Whatsapp Gruppe noch?
Wenn ja, würde ich gerne in die Gruppe rein.
Hoffe auf eine schnelle Anwort.
Glg Lilly :)

Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2015/2016

Verfasst: Di 2. Feb 2016, 11:57
von mechatronikerchef
hey leute,
für das SPS- Programm, weis jemand ob nur der Bestücker eingebunden werden muss und die Lampen P32 und P33? oder muss da noch ein Zähler oder Sontiges eingebaut werden

Danke im vorraus :)