Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
-
- Newbie
- Beiträge: 10
- Registriert: Mo 4. Dez 2017, 14:10
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
1. Was kommt alles auf das prüfprotokoll in der Prüfung?
Weil einige Messungen machen wir ja schon davor.
2. wie schaut es mit dem Magazin aus ? Habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht oder vielleicht schon einetechnische Zeichnung erstellt wie es am Ende aus zu sehen hat?
Weil einige Messungen machen wir ja schon davor.
2. wie schaut es mit dem Magazin aus ? Habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht oder vielleicht schon einetechnische Zeichnung erstellt wie es am Ende aus zu sehen hat?
- Quoten-Deutschtürke
- Newbie
- Beiträge: 7
- Registriert: Di 18. Apr 2017, 18:48
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
Das laut Unterlagen für die Prüfung bereitzustellende fünfte Schütz wird nicht in der Prüfung eingebaut. Zumindest meines Wissens nach. Dieses zusätzliche Leistungsschütz samt Hilfskontakte ist, wenn ich es richtig verstanden habe, grundsätzlich zu jeder Prüfung in den Bereitstellungsunterlagen aufgeführt.Benutzer 13710 gelöscht hat geschrieben: ↑Mi 17. Jan 2018, 14:53Hallo Leute, kann mir irgend jemand sagen, wo das fünfte Schütz eingebaut wird und für was das verwendet wird? Ich bin langsam echt am verzweifeln
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
1. Schreib einfach das Prüfprotokoll aus den Bereitstellungsunterlagen ab.Shishatroniker hat geschrieben: ↑Mi 17. Jan 2018, 15:371. Was kommt alles auf das prüfprotokoll in der Prüfung?
Weil einige Messungen machen wir ja schon davor.
2. wie schaut es mit dem Magazin aus ? Habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht oder vielleicht schon einetechnische Zeichnung erstellt wie es am Ende aus zu sehen hat?
Da wir Änderungen am Hauptstromkreis vornehmen müssen wir das alles nochmal messen.
2. Schau dir mal frühere Beiträge in diesem Thread an, da gibts bereits Bilder zum Magazin.
Wie wir das verschrauben, Maße und so müssen wir selbst festlegen
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
zu 1. wird was im Hauptstromkreis geändert?Teylon hat geschrieben: ↑Do 18. Jan 2018, 07:111. Schreib einfach das Prüfprotokoll aus den Bereitstellungsunterlagen ab.Shishatroniker hat geschrieben: ↑Mi 17. Jan 2018, 15:371. Was kommt alles auf das prüfprotokoll in der Prüfung?
Weil einige Messungen machen wir ja schon davor.
2. wie schaut es mit dem Magazin aus ? Habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht oder vielleicht schon einetechnische Zeichnung erstellt wie es am Ende aus zu sehen hat?
Da wir Änderungen am Hauptstromkreis vornehmen müssen wir das alles nochmal messen.
2. Schau dir mal frühere Beiträge in diesem Thread an, da gibts bereits Bilder zum Magazin.
Wie wir das verschrauben, Maße und so müssen wir selbst festlegen
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
Der Motorschutzschalter wird eingebaut
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
Ja klar bei der Inebtriebnahme müssen wir die komplette VDE Prüfung machen:
-Sichtprüfung
-Durchgängigkeit des Schutzleiters
-Isolationsmessung
-RCD Auslösezeit und -strom, Berührungsspannung
-Spannung und Drehfeld
Da muss dann auch ein Prüfer dabei sein.
-Sichtprüfung
-Durchgängigkeit des Schutzleiters
-Isolationsmessung
-RCD Auslösezeit und -strom, Berührungsspannung
-Spannung und Drehfeld
Da muss dann auch ein Prüfer dabei sein.
-
- Newbie
- Beiträge: 5
- Registriert: Di 5. Sep 2017, 07:49
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
MoinShishatroniker hat geschrieben: ↑Mi 17. Jan 2018, 15:371. Was kommt alles auf das prüfprotokoll in der Prüfung?
Weil einige Messungen machen wir ja schon davor.
guck dir einfach mal Prüfprotokolle von der Teil 1 Prüfung an. Normalerweise wenn du deins dann in die richtung schreibst solltest du ein gutes Prüfprotokoll haben, wurde mir zumindest so erzählt von anderen ehmaligen Prüflingen
-
- Newbie
- Beiträge: 15
- Registriert: Mo 18. Apr 2016, 08:28
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
Ich bin der Meinung und wir haben hier auch einen Prüfer der das meinte das nur die Erweiterung geprüft werden muss also nurnoch die Isolationswiederstandsmessung in dem kurzen Teil, wo du den MS-Schalter verbaut hast.Teylon hat geschrieben: ↑Do 18. Jan 2018, 08:32Ja klar bei der Inebtriebnahme müssen wir die komplette VDE Prüfung machen:
-Sichtprüfung
-Durchgängigkeit des Schutzleiters
-Isolationsmessung
-RCD Auslösezeit und -strom, Berührungsspannung
-Spannung und Drehfeld
Da muss dann auch ein Prüfer dabei sein.
Alles andere wird ja schon voher geprüft und nichtmehr verändert?
-
- Newbie
- Beiträge: 5
- Registriert: Di 5. Sep 2017, 07:49
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
wir haben in der Firma einen Prüfer und der hat gemeint es wird alles nochmal geprüftEasterfake hat geschrieben: ↑Do 18. Jan 2018, 09:00Ich bin der Meinung und wir haben hier auch einen Prüfer der das meinte das nur die Erweiterung geprüft werden muss also nurnoch die Isolationswiederstandsmessung in dem kurzen Teil, wo du den MS-Schalter verbaut hast.Teylon hat geschrieben: ↑Do 18. Jan 2018, 08:32Ja klar bei der Inebtriebnahme müssen wir die komplette VDE Prüfung machen:
-Sichtprüfung
-Durchgängigkeit des Schutzleiters
-Isolationsmessung
-RCD Auslösezeit und -strom, Berührungsspannung
-Spannung und Drehfeld
Da muss dann auch ein Prüfer dabei sein.
Alles andere wird ja schon voher geprüft und nichtmehr verändert?
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
Wir haben auch einen Prüfer hier.
Er meinte es kann sein dass die RPE-Messung nicht gemacht werden muss.
Das wird aber am Anfang der Prüfung festgelegt.
Den RCD muss man evtl auch nicht prüfen, da ändert man ja nix und den hat man ja schon vorher geprüft, das stimmt.
Was auf jeden Fall gemacht werden muss ist Isolation, Spannung und Drehfeld.
Kann aber auch sein dass man alles machen muss, die wollen ja sehen dass wir es richtig könnnen.
Er meinte es kann sein dass die RPE-Messung nicht gemacht werden muss.
Das wird aber am Anfang der Prüfung festgelegt.
Den RCD muss man evtl auch nicht prüfen, da ändert man ja nix und den hat man ja schon vorher geprüft, das stimmt.
Was auf jeden Fall gemacht werden muss ist Isolation, Spannung und Drehfeld.
Kann aber auch sein dass man alles machen muss, die wollen ja sehen dass wir es richtig könnnen.
-
- Newbie
- Beiträge: 1
- Registriert: Do 11. Jan 2018, 16:58
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
Hey leute,
kann mir jemand wie Ihr die Quaderauswertung auf Seite 53 im gelben Heft programmiert habt ?
Ich programmiere mit TIA Portal V14 und komm da einfach nicht weiter.
Danke schon mal im Vorraus
kann mir jemand wie Ihr die Quaderauswertung auf Seite 53 im gelben Heft programmiert habt ?
Ich programmiere mit TIA Portal V14 und komm da einfach nicht weiter.
Danke schon mal im Vorraus
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
Alleine schon aus dem Grund das man die PELV Brücke entfernt muss im Anschluss nach der RISO Prüfung wieder die Niederohmigkeit des Schutzleiters sichergestellt werden.
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
Laut der VDE 0100 sind nur die RISO Messungen L1 zu PE, L2 zu PE, L3 zu PE und N zu PE erforderlich, die anderen Messungen wären nur zusätzlich. Wir essen deshalb nur diese und müssen die PELV Brücke nicht entfernen.
Re: Sammelthread: Abschlussprüfung Teil 2 Winter 2017/2018
Bei der Isolationsmessung muss man das Netzteil abklemmen und die PELV Brücke zu entfernen.
Sonst könnte die SPS oder das Netzteil, Sensoren usw. zerschossen werden, da wir bei der RIso Messung ja ne Prüfspannung von 500V haben