Inbetriebnahmeprotokoll MUSTER, Winter 21/22

Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 09:46
von NoahLio
Ich habe mich mal rangesetzt und ein umfassendes Inbetriebnahmeprotokoll erstellt.

Dies möchte ich euch nicht vorenthalten und ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.

LG Lio

Re: Inbetriebnahmeprotokoll MUSTER, Winter 21/22

Verfasst: Mo 10. Jan 2022, 11:42
von chrizzle76
Vielen Dank dafür - das ist wirklich sehr ausführlich!
Ich frage mich nur ob man dies wirklich so benutzen darf oder ob es ncht zu ausführlich ist..?
Kennt sich da jemand aus?

Re: Inbetriebnahmeprotokoll MUSTER, Winter 21/22

Verfasst: Mo 10. Jan 2022, 12:10
von Red_Pitaya
NoahLio hat geschrieben:
Mi 5. Jan 2022, 09:46
Ich habe mich mal rangesetzt und ein umfassendes Inbetriebnahmeprotokoll erstellt.
Dies möchte ich euch nicht vorenthalten und ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
LG Lio
Hallo,
vielen Dank für den Entwurf. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, dann darf das IBN Protokoll doch erst in der Prüfung erstellt werden, es darf kein vorbereitetes mitgebracht werden.
Meinst Du, Du weißt am Prüfungstag noch, was Du in den neun (!!) Seiten alles aufgeführt hast ?

Re: Inbetriebnahmeprotokoll MUSTER, Winter 21/22

Verfasst: Mo 10. Jan 2022, 12:59
von NoahLio
Red_Pitaya hat geschrieben:
Mo 10. Jan 2022, 12:10
NoahLio hat geschrieben:
Mi 5. Jan 2022, 09:46
Ich habe mich mal rangesetzt und ein umfassendes Inbetriebnahmeprotokoll erstellt.
Dies möchte ich euch nicht vorenthalten und ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
LG Lio
Hallo,
vielen Dank für den Entwurf. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, dann darf das IBN Protokoll doch erst in der Prüfung erstellt werden, es darf kein vorbereitetes mitgebracht werden.
Meinst Du, Du weißt am Prüfungstag noch, was Du in den neun (!!) Seiten alles aufgeführt hast ?
Also, da du vor der Prüfung aufjedenfall deine Anlage in Betrieb nimmst du dein Programm zu Testen und die Ersten sachen (F7 etc.) ergänzt musst du auch ein einbetriebnahme machen, und das gehört schon zur Prüfung und das musst du dann auch Dokumentieren und den Unterlagen beilegen.
Dann bei der Prüfung kannst du sagen das folgende dinge (...) bereits geprüft sind und fürst nur eine Prüfung der während der Prüfung ergänzten sachen durch.

Re: Inbetriebnahmeprotokoll MUSTER, Winter 21/22

Verfasst: Di 11. Jan 2022, 20:24
von Backs97
Gilt der Grenzwert von 0,3 Ohm noch bei der Niederohmmessung? So hatte ich es von vorangegangen Azubis mitbekommen.. jetzt sehe ich aber das ihr dort errechnete Werte im im Protokoll habt. :oops:
Wenn ich diese so errechne sind diese nur selten erreichbar.. Wie ist das zu bewerten?

Re: Inbetriebnahmeprotokoll MUSTER, Winter 21/22

Verfasst: Mi 12. Jan 2022, 14:18
von THPA
Backs97 hat geschrieben:
Di 11. Jan 2022, 20:24
Gilt der Grenzwert von 0,3 Ohm noch bei der Niederohmmessung? So hatte ich es von vorangegangen Azubis mitbekommen.. jetzt sehe ich aber das ihr dort errechnete Werte im im Protokoll habt. :oops:
Du hast doch in der AP1 auch schon Werte errechnet, oder? ;-)
Backs97 hat geschrieben:
Di 11. Jan 2022, 20:24
Wenn ich diese so errechne sind diese nur selten erreichbar.. Wie ist das zu bewerten?
Auf jeden Fall die Klemmstellen mit jeweils 10mOhm dazurechnen! Dann kommt man eigentlich schon auf die Werte... es sei denn, das Messgerät ist nicht kalibriert... ;-)

Re: Inbetriebnahmeprotokoll MUSTER, Winter 21/22

Verfasst: Do 13. Jan 2022, 06:35
von Martin Bobel
Moin!
Hier ist euer Bobel. Ich habs Probleme mit verstehen Arbeitsschritt 6.
Folgendes:
-Wieso muss Schaltschranktür geschlossen sein? Dann kann ich die Messungen nicht machen.
-Verstehe auch nicht Messorte von Messung nr.1 von Arbeitsschritt 6

mfg,
Martin

Re: Inbetriebnahmeprotokoll MUSTER, Winter 21/22

Verfasst: Di 1. Feb 2022, 12:57
von dozi
Backs97 hat geschrieben:
Di 11. Jan 2022, 20:24
Wenn ich diese so errechne sind diese nur selten erreichbar.. Wie ist das zu bewerten?
Auf jeden Fall die Klemmstellen mit jeweils 10mOhm dazurechnen! Dann kommt man eigentlich schon auf die Werte... es sei denn, das Messgerät ist nicht kalibriert... ;-)
[/quote]

Mahlzeit...
In der nächsten Teil 1 Prüfung hat die IHK sogar die Werte der Klemmstellen auf 15mOhm erhöht. Aber wenn das Messgerät "genullt", kalibriert ist kommt man immer locker unter die Werte. Vielleicht ach mal genau schauen was eine Klemmstelle ist. Allein die CEE Steckverbindung sind schon 3 Klemmstellen ( 1. PE an Stecker | 2. Steckverbindung | 3. PE an Kupplung )

Gruß Dozi