woher kommen die grenzwerte für VDE 701??

Beitrag von chracker » Sa 3. Jul 2010, 19:48

hi, ich muss mein HHG nach VDE 701 prüfen. der grenzwert für die Schutzleiterwiderstandsmessung beträgt ja 0,3 ohm.

Rechnung: Berühurungsspannung= 1000 ohm (Körperwiderstand) x (50mA maximaler Wert des Fehlerstromschutzschalters FI)

dass würde bedeuten, dass eine maximale Berührungsspannung von 50V anlegen könnte. damit wäre die Anlage in Ordung.

Was meint ihr??
Benutzeravatar
And1
Aufsteiger
Beiträge: 63
Registriert: Mo 20. Apr 2009, 23:00

Beitrag von And1 » So 11. Jul 2010, 16:30

Hallo,

wenn der RCD für 50mA ausgelegt ist, heißt es nicht, dass über dich nur 50mA im Falle einer Berührung abfließen. Theoretisch hast du recht, dass es so sein muss. Es kann aber auch sein, je nach dem wie schnell der RCD auslöst, auch ein höherer Strom über dich fließt. Zum Beispiel hast du bei 230V schon ein Stromfluß von 230mA.

Was du jedoch genau mit deiner Frage wissen wolltest, habe ich nicht herauslesen können.

Grüße