Notstromaggregat?!

Hier könnt Ihr Fragen zum Thema E-Technik stellen
Antworten
nolain
Newbie
Beiträge: 20
Registriert: Mo 1. Feb 2010, 00:00

Notstromaggregat?!

Beitrag von nolain » Fr 3. Sep 2010, 09:19

Guten Morgen alle zusammen,

Wir haben ein kleines Problem bei uns auf der Arbeit. Wir haben ein Notstromaggregat bekommen was schon älter ist Bj. 1976. Es ist von der Robert Bosch GmbH. Doch da dieses Gerät so alt ist, finden wir kaum noch Unterlagen dafür.
Das Problem an dem Gerät ist halt, das wenn wir ihn im Leerlauf laufen lassen, stimmt die Spannung. Doch sobald ein Verbraucher angeschlossen wird, steigt die Spannung extrem an bis zu bis zu 290V an den Schuko-Steckdosen.

Hättet ihr vielleicht irgendwelche Ideen wo das Problem liegen könnte?


Danke schonmal im Vorraus.

MFG
nolain
Benutzeravatar
m3trohelp
Site Admin
Beiträge: 693
Registriert: Sa 20. Dez 2003, 00:00
Wohnort: Wahlstedt

Beitrag von m3trohelp » Sa 4. Sep 2010, 19:45

Um was für eine Art von Notstromaggregat handelt es sich denn?
Speziell: Welcher Gerneratortyp liegt vor? Asynchron/Synchron, Dreiphasig/Einphasig, usw? Du schriebst zwar, dass du kaum technische Unterlagen hast aber so ganz ohne Infos gehts halt nicht.
nolain
Newbie
Beiträge: 20
Registriert: Mo 1. Feb 2010, 00:00

Beitrag von nolain » Mo 6. Sep 2010, 07:56

Es handelt sich hierbei um einen Drehstromasynchronmotor. Dieses Notstromaggregat ist wie schon gesagt aus dem Jahre 1976 und wird von der Feuerwehr genutzt.
Benutzeravatar
m3trohelp
Site Admin
Beiträge: 693
Registriert: Sa 20. Dez 2003, 00:00
Wohnort: Wahlstedt

Beitrag von m3trohelp » Mo 6. Sep 2010, 15:09

Tja,

es gibt Asynchrongeneratoren mit eingebauter elektronischer Spannungsregelung. Bei günstigeren (oder vielleicht auch älteren?) Varianten findet eine Regelung nur über die Drehzahl statt. Eine mechanische Regelung kann z.B. über eine Windfahne, die sich im Luftzug der Motorkühlung befindet realisiert sein. Diese regelt dann die Vergaserklappe. Vielleicht klemmt da was?

Verändert sich die Drehzahl des Generators beim Zu-/Wegschalten von Verbrauchern?
nolain
Newbie
Beiträge: 20
Registriert: Mo 1. Feb 2010, 00:00

Beitrag von nolain » Di 7. Sep 2010, 07:21

Also bei unserem Exemplar ist das alles elektronisch. Wir haben eine Spannungsregler- und Leistungs-Begrenzerplatine, sowie ein Stromtrafo und einer Lichtspule.
Benutzeravatar
m3trohelp
Site Admin
Beiträge: 693
Registriert: Sa 20. Dez 2003, 00:00
Wohnort: Wahlstedt

Beitrag von m3trohelp » Di 7. Sep 2010, 09:52

Der Asynchrongenerator liefert die Nennspannung von 230 V und die Frequenz von 50 Hz ohne Regelung nur unter Vollast und bei Nenndrehzahl.

Ich würde an deiner Stelle mal bei Bosch anfragen, ob es noch Ersatz für die Spannungsreglerplatine gibt.
nolain
Newbie
Beiträge: 20
Registriert: Mo 1. Feb 2010, 00:00

Beitrag von nolain » Di 7. Sep 2010, 18:29

also haben eben nochmal gemessen.
erregerspannung 8V DC anstatt 12,8V DC.
und liefert jetzt nach austauschen eine kaputten kondensators auf der spannungsreglerplatine eine leerlaufspannung von 160V AC.
frequenz haben wir jetzt nach den messergebnissen nicht gemessen.
werden wir aber morgen direkt mal tuen.

und die firma bosch hat für dieses gerät keine ersatzteile und/oder unterlagen mehr.
nolain
Newbie
Beiträge: 20
Registriert: Mo 1. Feb 2010, 00:00

Beitrag von nolain » Mi 8. Sep 2010, 10:08

also haben gerade die Frequenz und die Spannung bei Last an den Steckdosen und am Klemmbrett gemessen.
Frequenz: 50Hz
Last-Spannung an den Steckdosen: 160V
Spannung am Klemmbrett: 160V jede Phase gegen MP
Spannung Phase gegen Phase: 260V
Antworten