Hallo Leute,
Bin in den Vorbereitungen zu meiner Abschlussprüfung SOMMER 2011
Habe von meiner Firma eine LOGO! Basic 12/24RC gestellt bekommen und müss jetzt in einer Wasserleitung durch ein PT100 die Wassertemperatur erfassen. PT100 ist Dreileitertechnik.
Meine Frage: Kann ich mit einer herkömml. LOGO! den PT100 als analoges Eingangssignal erfassen. Oder geht das nur mit dem Erweiterungsmodul LOGO! AM 2 PT100
Hoffe ihr könnt mir helfen...!
PT100 in Siemens Logo! ABSCHLUSSPRÜFUNG
Nein, das geht nicht. An die Analog-Eingänge I7/I8 (entspricht im Programm AI1/AI2) kann nur ein Signal 0-10V bzw. 0(4)-20mA über einen Widerstand angelegt werden. Für einen PT100 brauchst Du also einen Signalwandler (oder z.B. einen PT100 mit integrierten Meßkopfwandler), der 0-10V bzw. 0(4)-20mA ausgibt oder das Erweiterungsmodul PT 100 für die LOGO!, an das 2 PT100-Sensoren angeschlossen werden können:
https://mall.automation.siemens.com/...eID=DE&lang=de
Gruß
https://mall.automation.siemens.com/...eID=DE&lang=de
Gruß
Ein Gedanke noch dazu...
Mein Pt100 ist ein Kaltleiter,
PTC-Widerstände oder PTC-Thermistoren (engl. Positive Temperature Coefficient) sind stromleitende Materialien, die bei tieferen Temperaturen den Strom besser leiten können als bei hohen. Ihr elektrischer Widerstand vergrößert sich bei steigender Temperatur. Diese Art von Widerständen besitzt somit einen positiven Temperaturkoeffizienten.
Wenn ich jetzt also den
+ (des Sensors )an L1 mit einer Versorgungsspannung 24V
und
- an den Eingang von I7 der LOGO! lege
verändert sich doch die Spannung abhängig von der Temperatur des PT100
und wenn ich ein Widerstand in Reihe vorschalte sogar im BEREICH 0-10V
???
Is nur sone Idee
aber eigentlich könnte es so doch funktionieren, was meint ihr???
Mein Pt100 ist ein Kaltleiter,
PTC-Widerstände oder PTC-Thermistoren (engl. Positive Temperature Coefficient) sind stromleitende Materialien, die bei tieferen Temperaturen den Strom besser leiten können als bei hohen. Ihr elektrischer Widerstand vergrößert sich bei steigender Temperatur. Diese Art von Widerständen besitzt somit einen positiven Temperaturkoeffizienten.
Wenn ich jetzt also den
+ (des Sensors )an L1 mit einer Versorgungsspannung 24V
und
- an den Eingang von I7 der LOGO! lege
verändert sich doch die Spannung abhängig von der Temperatur des PT100
und wenn ich ein Widerstand in Reihe vorschalte sogar im BEREICH 0-10V
???
Is nur sone Idee
aber eigentlich könnte es so doch funktionieren, was meint ihr???