Ich habe jetzt mit meinen Abschlußprojekt angefangen und stehe schon vor einem Problem.
Ich soll eine Drehmaschine mit einem Spannschlüsselschutz ausstatten.
Also einen Deckel üder das Dreibackenfutter bauen. An diesem Deckel ist ein Schalter (S2).
Den Drehrichtungsschalter nehmen wir erstmal als einen normalen Schalter. (S1)
Ist der Deckel geschlossen und ich schalte die Maschine ein, habe ich 2 High-Signale und der Motor darf anlaufen.
Öffne ich den Deckel liegt nur noch ein High-Signal an und die Maschine muss stehen bleiben.
Und nun mein Problem...
Wenn ich nun den Deckel schließe, läuft die Maschine gleich wieder an. Uncool...
Wie kann ich der LOGO! sagen,das ich erst noch ein Low von S1 benötige bevor beide schalter wieder auf high gehen dürfen ???
Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee.
Ich soll eine Drehmaschine mit einem Spannschlüsselschutz ausstatten.
Also einen Deckel üder das Dreibackenfutter bauen. An diesem Deckel ist ein Schalter (S2).
Den Drehrichtungsschalter nehmen wir erstmal als einen normalen Schalter. (S1)
Ist der Deckel geschlossen und ich schalte die Maschine ein, habe ich 2 High-Signale und der Motor darf anlaufen.
Öffne ich den Deckel liegt nur noch ein High-Signal an und die Maschine muss stehen bleiben.
Und nun mein Problem...
Wenn ich nun den Deckel schließe, läuft die Maschine gleich wieder an. Uncool...
Wie kann ich der LOGO! sagen,das ich erst noch ein Low von S1 benötige bevor beide schalter wieder auf high gehen dürfen ???
Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee.
Re: Problem mit LOGO!
Hi,
versuchs mal mit dem Baustein AND mit Flankenauswertung [AND (Flanke)]
versuchs mal mit dem Baustein AND mit Flankenauswertung [AND (Flanke)]
Re: Problem mit LOGO!
Genau das hab ich mir ursprünglich auch überlegt gehabt.
Aber das funktioniert nicht.
Denn wenn an S1 und S2 High anliegt und ich dann den Deckel öffne fällt S2 auf low ab.
Heißt für die Flankenauswertung: Ok, einmal auf 0 jetzt kann er wieder auf 1 gehen...
Und wenn ich dann den Deckel schließe geht er wieder auf High.
Aber das funktioniert nicht.
Denn wenn an S1 und S2 High anliegt und ich dann den Deckel öffne fällt S2 auf low ab.
Heißt für die Flankenauswertung: Ok, einmal auf 0 jetzt kann er wieder auf 1 gehen...
Und wenn ich dann den Deckel schließe geht er wieder auf High.
-
- Member
- Beiträge: 142
- Registriert: Do 3. Feb 2011, 00:00
- Wohnort: Kassel
- Kontaktdaten:
Re: Problem mit LOGO!
http://s1.directupload.net/file/d/3172/ncxtsxgy_png.htm
Bevor mit S1 eingeschaltet wird, muss der Deckel geschlossen sein. Geht S2 aus, muss S1 aus und wieder eingeschaltet werden.
Bis man bei Logo mal ne Flankenauswertung findet..
Bevor mit S1 eingeschaltet wird, muss der Deckel geschlossen sein. Geht S2 aus, muss S1 aus und wieder eingeschaltet werden.
Bis man bei Logo mal ne Flankenauswertung findet..
Re: Problem mit LOGO!
Oh mann... das ist ja einfach
Ab und zu sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Vielen Dank.
Du hast mir die Woche gerettet.
Ab und zu sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Vielen Dank.
Du hast mir die Woche gerettet.
-
- Member
- Beiträge: 142
- Registriert: Do 3. Feb 2011, 00:00
- Wohnort: Kassel
- Kontaktdaten:
Re: Problem mit LOGO!
Kein Ding,
frag ruhig, wenn du noch Hilfe brauchst
frag ruhig, wenn du noch Hilfe brauchst
Re: Problem mit LOGO!
Und nicht vergessen an der Abdeckung einen Öffner zu nehmen, wegen der Drahtbruchsicherheit... im Bild ist das Signal ja auch schon negiert. Nur zur Info.
Re: Problem mit LOGO!
Ja, vielen Dank.
Hat supi funktioniert.
Jetzt hab ich aber wohl noch ein richtig dickes Problem.
Ich habe als Notaus eine Lösung mit einer Unterspannungsauslösung gewählt.
Somit ist das komplette System spannungsfrei.
Wenn ich aber nun wieder einschalte startet die LOGO! und nimmt das spannungslos sein als LOW
und schaltet somit die Maschine sofort wieder an
Da muss ich jetzt irgendwie nen Merker einbauen, der sich merkt das das System schon mal Spannung hatte oder so...
Hat supi funktioniert.
Jetzt hab ich aber wohl noch ein richtig dickes Problem.
Ich habe als Notaus eine Lösung mit einer Unterspannungsauslösung gewählt.
Somit ist das komplette System spannungsfrei.
Wenn ich aber nun wieder einschalte startet die LOGO! und nimmt das spannungslos sein als LOW
und schaltet somit die Maschine sofort wieder an
Da muss ich jetzt irgendwie nen Merker einbauen, der sich merkt das das System schon mal Spannung hatte oder so...
-
- Member
- Beiträge: 142
- Registriert: Do 3. Feb 2011, 00:00
- Wohnort: Kassel
- Kontaktdaten:
Re: Problem mit LOGO!
Mal versucht, den Notaus mit an die UND-Verknüpfung zu hängen?
Deckel Auf und Notaus sollten doch an sich die gleiche Funktion haben.
Deckel Auf und Notaus sollten doch an sich die gleiche Funktion haben.
Re: Problem mit LOGO!
Eigentlich ist es kein wirklicher Not-Aus.
mehr ein Not-Halt.
Der Hauptschalter der Drehmaschine wird durch einen Unterspannungsschutz bei Spannungsabfall ausgeschaltet
und somit die ganze Maschine spannungsfrei geschaltet.
Wenn ich nun wieder einschalte fährt die LOGO! hoch, erkennt nun an der Flanke ein High und startet die Maschine...
mehr ein Not-Halt.
Der Hauptschalter der Drehmaschine wird durch einen Unterspannungsschutz bei Spannungsabfall ausgeschaltet
und somit die ganze Maschine spannungsfrei geschaltet.
Wenn ich nun wieder einschalte fährt die LOGO! hoch, erkennt nun an der Flanke ein High und startet die Maschine...
-
- Member
- Beiträge: 142
- Registriert: Do 3. Feb 2011, 00:00
- Wohnort: Kassel
- Kontaktdaten:
Re: Problem mit LOGO!
An das And (Flanke) einen selbsthaltebaustein mit Negierung. Gesetzt wird er von einem
Hilfskontakt des Nothalts und zurückgesetzt von S1 nicht
Hilfskontakt des Nothalts und zurückgesetzt von S1 nicht
-
- Member
- Beiträge: 142
- Registriert: Do 3. Feb 2011, 00:00
- Wohnort: Kassel
- Kontaktdaten:
Re: Problem mit LOGO!
Ich stelle jetzt mal ne dumm Frage in dem Raum: Wozu die eigentlich die Flanke?
Ich würde ein dominant Rücksetzen Glied nehmen, bei Siemens SR beim Rest RS glaub ich und daran bei "Setzen" den Taster S1 nehmen und bei "Rücksetzen" das negierte Signal von S2 und dem Notaus "ODER" verknüpfen, fertig. Wenn jetzt Rücksetzen ausgelöst wird, bleibt die Kiste stehen und läuft erst wieder an, wenn bei Rücksetzen ein false anliegt und wieder S1 betätigt wurde, also wäre auch bei einem Neustart Ruhe. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Wenn die Geschichte noch mit Drehrichtung gesteuert werden soll, müßte man das natürlich noch erweitern und entsprechend verriegeln.
Ich würde ein dominant Rücksetzen Glied nehmen, bei Siemens SR beim Rest RS glaub ich und daran bei "Setzen" den Taster S1 nehmen und bei "Rücksetzen" das negierte Signal von S2 und dem Notaus "ODER" verknüpfen, fertig. Wenn jetzt Rücksetzen ausgelöst wird, bleibt die Kiste stehen und läuft erst wieder an, wenn bei Rücksetzen ein false anliegt und wieder S1 betätigt wurde, also wäre auch bei einem Neustart Ruhe. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Wenn die Geschichte noch mit Drehrichtung gesteuert werden soll, müßte man das natürlich noch erweitern und entsprechend verriegeln.
Re: Problem mit LOGO!
@Bapho das funktioniert leider auch nicht.
Da ja am S1 ein 1-Signal anliegt schaltet sich die Maschine sofort wieder ein.
Denn um wieder einschalten zu können musst du den Deckel schließen und Nothalt wieder raus.
Aber der Drehrichtungsschalter muss dafür nicht auf 0 stehen.
Da ja am S1 ein 1-Signal anliegt schaltet sich die Maschine sofort wieder ein.
Denn um wieder einschalten zu können musst du den Deckel schließen und Nothalt wieder raus.
Aber der Drehrichtungsschalter muss dafür nicht auf 0 stehen.
-
- Member
- Beiträge: 142
- Registriert: Do 3. Feb 2011, 00:00
- Wohnort: Kassel
- Kontaktdaten:
Re: Problem mit LOGO!
funktioniert meine Lösung denn?