Schwellwertschalter Siemens logo

SPS, Logo, Easy und Co.
Antworten
plachti1990
Newbie
Beiträge: 5
Registriert: Mi 27. Jan 2010, 00:00

Schwellwertschalter Siemens logo

Beitrag von plachti1990 » Di 9. Mär 2010, 20:53

Schwellwertschalter LOGO!

Ich habe ein 10 stufigen Schalter bei Jeder Schaltstellung 1V mehr heißt
1v,2v,3V usw.

Kann man den Schwellwerschalter so parametieren, dass er bei der Spg 1V der Zustand 1 erreicht und das er bei 2V den Zustand 0 erreicht,
heißt das er erst ab 1V den zustand 1 hat und ab 2V den zustand 0!


Hilfe!

wen dies nicht klappen sollte bitte ich um Vorschläge dies anders zu realisieren
maram
Fachmann
Beiträge: 285
Registriert: Do 22. Jan 2009, 00:00

Beitrag von maram » Mi 10. Mär 2010, 10:09

formulier die Frage mal so das man sie versteht??

der schalter soll nur bei 1v zustand 1 in der logo bringen oder am ausgang oder wie??
plachti1990
Newbie
Beiträge: 5
Registriert: Mi 27. Jan 2010, 00:00

Beitrag von plachti1990 » Mi 10. Mär 2010, 16:03

naja ab 1V soll am eingang soll eine 1 am Ausgang liegen
und ab 2V soll dieser Wieder ausgehen und ein anderer schwellwertschalter soll ein ausgang 1 sein und soweiter mit 3v, 4v ,
Benutzeravatar
m3trohelp
Site Admin
Beiträge: 693
Registriert: Sa 20. Dez 2003, 00:00
Wohnort: Wahlstedt

Beitrag von m3trohelp » Mi 10. Mär 2010, 20:28

Also wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann möchtest du folgendes:

Du willst einen Analogeingang der Logo verwenden und dort eine Spannung von 0 bis 10 V anlegen.

In Abhängigkeit dieser Spannung sollen nun deine Ausgänge in folgender Form geschaltet werden:

Code: Alles auswählen

AI: Analogeingang
Qx:  Ausgänge

AI1|Q1|Q2|Q3|Q4|Q5|...|Q10|
--------------------------------
1V |1 |0 |0 |0 |0 |...|0 |
2V |0 |1 |0 |0 |0 |...|0 |
3V |0 |0 |1 |0 |0 |...|0 |
:           :            :
:           :            :
10V|0 |0 |0 |0 |0 |...|1 |
Richtig?