Hallo zusammen
Bin neu hier unnd finde euer forum richtig gut.
habe folgendes problem
Ein analogwert soll engelesen werden und je nach digital einganszustand auf 1 von 3 analogausgängen ausgegeben werden.
jetzt soll jedoch auf den analogausgängen auf denen nicht gerade der der analogeingang übertragen wird der letzte "wirkliche"wert gehalten (eingefroren)und ausgegeben werden.
ist so etwas mit ner logo möglich ?und wenn ja wie?
einfrieren eines Analogsignals mit einer LOGO!
Hallo Sanny,
das geht nicht so einfach. Es gibt keinen Baustein um einen Analogwert zu speichern.
Du kannst versuchen, dir über über einen Zähler eine solche Funktion zu basteln. Dafür musst Du nur den Zähler über einen Impulsgeber solange erhöhen, bis er den Wert des Analogeinganges erreicht hat.
Das dauert allerdings einige Zyklen.
Anschließend gibst du den Wert des Zählers auf dem gewünschten Analogausgang aus.
So habe ich es mal bei einer Moeller Easy gelöst. Könnte also auch bei der Logo klappen.
das geht nicht so einfach. Es gibt keinen Baustein um einen Analogwert zu speichern.
Du kannst versuchen, dir über über einen Zähler eine solche Funktion zu basteln. Dafür musst Du nur den Zähler über einen Impulsgeber solange erhöhen, bis er den Wert des Analogeinganges erreicht hat.
Das dauert allerdings einige Zyklen.
Anschließend gibst du den Wert des Zählers auf dem gewünschten Analogausgang aus.
So habe ich es mal bei einer Moeller Easy gelöst. Könnte also auch bei der Logo klappen.
-