Hi
ich weiß das es eine Logo mit 24 V und 230 V gibt.
Meine frage ist darf bei der 24 V Logo kleinsteuerung auch 230 V am eingang als signal anliegen oder bezieht sich die 24 V nur auf die Versorgung ?
Und wenn ja wie viel darf maximal am eingang anliegen ?
QBMan
Newbie
Beiträge: 22
Registriert: Mo 19. Okt 2009, 23:00

Beitrag von QBMan » Di 3. Nov 2009, 06:06

Na das steht im datenblatt. 24V würde ich nicht überschreiten! Ansonsten muss ein relais davor...
maram
Fachmann
Beiträge: 285
Registriert: Do 22. Jan 2009, 00:00

Beitrag von maram » Di 3. Nov 2009, 08:16

maximal 24v, 230v gehen nur bei diesem typ 6ED1052-1FB00-0BA6 ohne vorschaltung eines relais
steffenh
Newbie
Beiträge: 20
Registriert: Di 3. Feb 2009, 00:00

Beitrag von steffenh » Di 3. Nov 2009, 14:30

nen relais ? warum das damit der widerstand größer ist ?
Harry1985
Newbie
Beiträge: 4
Registriert: So 4. Mai 2008, 23:00

Beitrag von Harry1985 » Di 3. Nov 2009, 22:55

Nein, du nutzt das Relais um die 24 V DC Eingänge der Logo ansteuern zu können. Die Relais werden mit 230 V AC angesteuert und über Den Schließer Kontakt legst du die 24V.