Seite 1 von 1

Druckbetätigtes Ventil

Verfasst: Fr 14. Nov 2008, 21:20
von Pr3dator
Ich habe bei meinem Projekt ein über luftdruck gesteuertes Ventil (2. Luftleitung)

Es schaltet sobald ein elektro angesteuertes pneumatik Wegeventil druck auf dieses gibt. Ist diese Zeichnugn so richtig:

Bild

Verfasst: Sa 15. Nov 2008, 06:05
von Simon-S_B
Ich würde sagen ist schon richtig doch es fehlen Bezeichnungen wie 1V1 und wenn nur die 2 Teile in deinem Projekt relevant sind dann reicht es aus. Doch ein verweiss sollte es doch geben wo technische Unterlagen zu der Wasseraufbereitungsanlage zufinden sind.
Gruss
Simon

Verfasst: Mo 17. Nov 2008, 12:46
von lexington
Also für mich ist die Schaltung falsch, da über 2/2 Wegeventile der Druck nach dem Schaltvorgang nicht mehr abgebaut werden aknn. Ich würde 3/2 Wegeventile empfehlen.
lg Manfred
:wink:

Verfasst: Mo 17. Nov 2008, 23:35
von Simon-S_B
Ja da ist was dran. Am "Parker Wegeventil" Da muss ein 3/2 Wegeventil dran. Wenn man nichts anderes hat muss man es halt so versuchen.