Seite 1 von 1

Inbetriebnahme nach VDE 0100/0113

Verfasst: Fr 4. Nov 2005, 09:25
von Gast
Hallo,

ich muss in der AP eine Inbetriebnahme nach VDE machen.

Welche Sachen müssen durchgeführt werden?

Gemacht habe ich schon:

- Montageplatte extra geerdet, nicht nur über Erdungsklemmen
- Messung des Erdungswiderstands
- Messung des Isolationswiderstands

Was fehlt denn noch?

Verfasst: Fr 4. Nov 2005, 14:52
von m3trohelp
Schau mal in unserem Download-Bereich nach. Dort findest du den Vordruck eines Prüfprotokolls

Verfasst: Fr 4. Nov 2005, 15:04
von MacMattes
Tach habe da auch noch ne Menge gefunden
Prüfung nach VDE 0100 Teil600
Prüfung - Schleifeninpedanz
- Fehlerstromschutzeinrichtug
- Drehrichtung
Messgeräte müssen nach VDE 0413 zugelassen sein
Prüfung der Schutzmaßnahmen, die von der Netzform unabhängig sind
Siehe VDE 0100 Teil 610 Schutzisolierung , SELV, PELV, FELV,
Abnahme der E Instalation nach VgB 4
Geräteprüfung nach VDE 0701 da gibts noch mehr ich weiß ja nicht was du da Prüfen willst

Gruß Mattes

Verfasst: Fr 4. Nov 2005, 17:37
von MechaAA
Na ja wenn Du ganz pingelig sein willst:

Sichtprüfungen:

-Ist der Aufbau und die Verdrahtung sauber und ordentlich durchgeführt
-Ist ein Typenschild mit allen erforderlichen technischen Daten vorhanden
-Sind die Schaltschrankgehäuse, Türen und Montageplatten richtig geerdet
-Sind die Querschnitte richtig ausgelegt
-Ist die Drahtfarbe richtig
-Ist eine Brücke zwischen N und PE vorhanden
-Haben alle nicht isolierten Leiter einen Abstand von mindestens 10 mm
-Sind alle spannungsführenden offenen Anschlußstellen, Klemmen, Stromschienen usw. abgedeckt
-Sind alle auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung stehenden Betriebsmittel (Geräte und Klemmen) gekennzeichnet und mit Warnhinweisen versehen
-Sind alle Klemmleisten und deren Klemmen bezeichnet
-Sind unterschiedliche Spannungsarten auf den Klemmleisten durch Trennstege unterteilt worden


Vergleich mit Fertigungsunterlagen (z.B. Schaltplan):

-Sind alle Betriebsmittel richtig und vollständig laut Schaltplan bezeichnet worden
-Sind die Leiterquerschnitte gemäß VDE
-Sind alle Kundenspezifikationen eingehalten worden
-Sind alle Sicherungselemente richtig ausgelegt und laut Schaltplan eingebaut
-Sind die Steuertrafos und Stromversorgungsgeräte primär- und sekundärseitig richtig abgesichert
-Entsprechen die im Steuerschrank eingebauten Geräte und Betriebsmittel den Stücklisten und Spezifikationen
-Ist das Drehfeld nach dem Hauptschalter richtig

Funktionsprüfungen:

-Prüfen der Not/Aus-Einrichtung
-Bleiben alle vorgesehenen Spannungen nach der Entriegelung des Not-Aus Schalters freigeschalten
-Sind alle vorgesehenen Spannungen nach der Quittierung der Not-Aus Einrichtung wieder vorhanden




und so weiter und so weiter......


vG
mechaAA :twisted:

Verfasst: Fr 4. Nov 2005, 18:13
von MacMattes
Und vieles mehr, jetzt in ihrer Apotheke

:P :P :P :P

Gruß Mattes
Ps: wirklich sehr ausführlich da gibt es nichts mehr hinzuzufügen
RESPEKT

Verfasst: Fr 4. Nov 2005, 18:16
von Gast
auf jeden Falll, das war sehr gut, denke ich werde meine Inbetriebnahme Protokoll anders verfassen!

danke

Verfasst: Fr 4. Nov 2005, 18:17
von Gast
man irgendwas stimmt hier net, ich hab mich doch eingeloggt, warum steht dort immer noch "GAST"

Verfasst: Fr 4. Nov 2005, 18:20
von MacMattes
Das ist mir auch schon ein paar mal so passiert

Mattes

Verfasst: Fr 4. Nov 2005, 19:05
von m3trohelp
Musst mal deine Cookies aktivieren, dann sollte es klappen

Verfasst: Sa 5. Nov 2005, 15:07
von obbedaja2
danke hat geklappt! :!:

Verfasst: Di 20. Dez 2005, 14:14
von Vieta
Was hast Du denn für eine Anlage weil 0100 ist für Ortsfeste Anlagen und 0113 für Ortsveränderliche Anlagen??

Re:

Verfasst: Do 27. Sep 2012, 10:23
von Dexeus
m3trohelp hat geschrieben:Schau mal in unserem Download-Bereich nach. Dort findest du den Vordruck eines Prüfprotokolls
Saubere Sache^^ allerdings komm ich irgendwie mit den Downloads hier nicht zurrecht :/
Im Forenbereich "Downloads" sind nur Kritiken drinn und die SuFu bring mich auch nicht weiter....

Was mach ich falsch?

Re: Inbetriebnahme nach VDE 0100/0113

Verfasst: Do 27. Sep 2012, 16:18
von m3trohelp
Hallo Dexeus,
Du machst nichts falsch. Der Downloadbereich ist seit dem letzten Update nicht verfügbar. Ich hatte bisher leider keine Zeit, die Downloads wieder online zu stellen :oops:

Ich habe Dir die Datei im Anhang eingefügt.